树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:00 一般距地0.5米设置接地端子,来测接地电阻
chaoxy119 发表于 2021-3-4 14:19 那此时测出的值是接地装置的接地电阻吧?与引下线的关系是什么呢?
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 14:24 是引下线的接地电阻,再往上,比如顶端,测的值更小
dqaq 发表于 2021-3-4 18:03 专用引下线,需要测试每根与接地装置连接情况。如果不每根断开测试,有可能出现误判。因为即使某根 ...
chaoxy119 发表于 2021-3-4 18:52 比如有三根引下线ABC,测量A的接地电阻时,断开B和C,是这样吗?测量点在引下线最上端,接闪器处吗?
dqaq 发表于 2021-3-4 20:15 专用引下线,每根在距地0.5m -1.80m设置断接卡,测试时断开。利用柱筋作自然引下线则无法断开。测哪根断 ...
chaoxy119 发表于 2021-3-4 20:28 你这样,测的不就是接地装置的接地电阻吗?引下线连接是否可靠,中间是否有断点,根本测不出来啊
dqaq 发表于 2021-3-4 23:24 引下线地下部分断了,接地电阻就会很大,怎么会测不出来呢?
chaoxy119 发表于 2021-3-5 08:55 再请教一下,比如上图测量最右侧引下线的电阻,把断接卡子断开,是在B点测量呗?,此时测的其实是引下线 ...
dqaq 发表于 2021-3-5 11:53 在C点测量。因为各引下线与接地装置连接的良好程度不同,有的还可能断掉了,所以才测每根引下线的接地电 ...