账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4881|回复: 4

[问题探讨] 电位箱是否会在某一住户家漏电通过LEB传到本层钢筋网后

[复制链接]
     
发表于 2021-2-25 10:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位朋友,因自己不懂卫生间局部等电位的知识,所以想向各位请教一种情况下的问题。
现在卫生间都有局部等电位,局部等电位一般都设置在洗脸盆下面,但是装修时真正施工连接的很少。我有一个疑问,这个局部等电位箱是否会在某一住户家漏电通过LEB传到本层钢筋网后,引入到其它家,导致其它家出现电位差,然后电到人呢?具体场景如下:
1. 住户A 家卫生间漏电,通过LEB引入本层钢筋网(或者整幛楼这时都带电了)
2. 住户B 家等电位箱没有连接,等电位箱留在洗手盆下面。
3. 等电位箱中的铁片带电,然后因为等电位箱离洗脸盆角阀处很近(或者水管漏水)。
4. 这种情况下是不是角阀就带电了(水也带电了)
5. 这时候如果有人洗脸,或者正在洗澡 ,是不是就电击了?
这样这个局部等电位等于一个风险呀。说现在局部等电位都是要求是接地局部等电位,是不是如果是接地局部等电位,就不会把电带到住户B家呢? 请各位大神分析一下。感谢感谢。
     
发表于 2021-2-25 15:39:03 | 显示全部楼层
如果等电位没有与接地网连接,会出现漏电串通情况。
     
发表于 2021-2-25 15:42:49 | 显示全部楼层
局部等电位我看大家原来讨论过,现在住宅的局部等电位都是接地的等电位,也就是通过卫生间的局部等电位一般和引下线(这个不确定是不是防雷引下线)连接的,这样电位就直接引入大地了,不会再出现串通的问题?
     
发表于 2021-2-26 11:19:38 | 显示全部楼层
不管卫生间局部等电位是不是和接地极连接,但局部等电位接地电阻是有要求的。所以,漏电通过局部等电位传导可能性不大,除非局部等电位接地电阻不符合要求。但是,外部电源通过金属管件传导进卫生间是有可能的。

卫生间间接接触防护应该采用局部等电位方式。没有均压网可以采用漏电保护方式(对非套内传入电源无效)。禁止采用TN或TT系统。
     
发表于 2021-2-26 11:55:54 | 显示全部楼层
现在的住宅卫生间的局部等电位是不是都是接地的局部等电位? 等电位箱中的铁片通过本层钢筋网和引下线连通的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则