[问题探讨] 计算机机房的精密空调可以从本机房的双切箱出线吗

[复制链接]
     
发表于 2021-2-22 11:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个计算机机房的双切箱出线到照明、精密空调、UPS(弱电机柜用)可以吗。还是精密空调要单独双切箱。
     
发表于 2021-2-22 11:11:57 | 显示全部楼层
单独给电源
     
发表于 2021-2-22 11:36:01 | 显示全部楼层
工艺,照明,电力,空调,消防…分别自成配电系统
     
发表于 2021-2-22 11:37:56 | 显示全部楼层
参阅18DX009