账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jiyiefeng

[求助] 二级负荷的排烟风机由远距离变压器引入采用TT合适吗

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-2-20 23:42:45 | 显示全部楼层
火规里基本都是强条了,民标去挑战火规有用吗?
     
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:17:51 | 显示全部楼层

熔断器的性能参数:
aM熔断器:不具备过负荷保护功能。
这种电器的应用场合:用于供单一电动机的终端回路,做短路保护,由于排烟风机CPS已经自带了过负荷只报警不动作。
aM熔断器完美满足民标7.6.3要求,可惜很多电气设计师不会设计熔断器。
     
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-21 13:39 编辑
hastings 发表于 2021-2-4 16:17
消防设备用熔断器,不是违反了不能设置过负荷保护的规定?

熔断器的性能参数:
aM熔断器:不具备过负荷保护功能。
这种电器的应用场合:用于供单一电动机的终端回路,做短路保护,由于排烟风机CPS已经自带了过负荷只报警不动作。
aM熔断器完美满足民标7.6.3要求,可惜很多电气设计师不会设计熔断器。另外aM熔断器校验接地短路故障防护允许最大长度也远超断路器。
     
发表于 2021-2-26 11:47:04 | 显示全部楼层
单台风机或者金属风道不是太长,采用TT还是有效的,没有TT适合室外不适合室内一说。很多大容量机床都会采用TT保护的。
TT的最大优点就是漏电不用断电。因为接地极就在电气设备旁边,人站在设备旁边几乎和设备外露可导电部分处于等电位状态,是无需,也不会切断电源。如果采用漏电保护,则 TT 的优点就没有了。
如果接地极不在设备旁边,人站在设备旁边就不是等电位状态了,故障电流容易和人体分流,电击就会发生。所以,TT保护是有范围限制的,也就是TT的缺点。
其实,无需去搞什么TN-C-S。根据现在经济不差那么一段导线,再说银行也不缺钱。毕竟TN-C-S 有大地和中性线分流现象存在,导致杂散电流的产生。要另外搞一个合格的,而且需要定期检查的接地极,也不是容易的事情。直接从中性点拉一条导线作为保护导线(PE)岂不痛快。5.5kW电机容量不算大,一般能够符合TN-S 保护动作条件,只要变压器容量足够大。
     
 楼主| 发表于 2021-2-26 22:49:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-26 22:56 编辑
荣知事 发表于 2021-2-26 11:47
单台风机或者金属风道不是太长,采用TT还是有效的,没有TT适合室外不适合室内一说。很多大容量机床都会采用 ...

原土建设计的是TN-C-S系统,应该最好还是按照原设计的接地系统型式做。TN-C-S只要按照规范要求的不低于10mm2即可。
TN-S系统在大截面电缆(35以上)通常PE一般取L线径1/2,比如TN-S系统4*95+1*50和TN-C-S的4*95在校验接地故障防护最长距离时,TN-C-S的4*95反而具有优势,等同于5*95。

     
发表于 2021-3-2 15:46:12 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-26 22:49
原土建设计的是TN-C-S系统,应该最好还是按照原设计的接地系统型式做。TN-C-S只要按照规范要求的不低于10 ...

TN-C-S 好处就是节约一段导线,如果看重这段导线,还是 TN-C-S 吧。甚至可以直接 TN-C 。如果不看重则 TN-S 比较干净和安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 01:27 , Processed in 0.073577 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表