账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22583|回复: 51

[求助] 二级负荷的排烟风机由远距离变压器引入采用TT合适吗

[复制链接]
     
发表于 2021-2-4 13:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-7 18:42 编辑

一个银行网点一二层二次装修一共不到800平方,这个网点所在的土建大楼是2500平方,地上3层,原土建电气设计图无消防报警烟感,更无排烟风机(不需要),均为三级负荷,一路95电缆从室外变压器引入约200米,采用TN-C-S。现在银行的800平二次装修,设备专业提资必须设排烟风机。排烟风机5.5KW需要双电,打算从200米的室外变压器引入6平方线,用TT,引入两路NHYJV-3x6,排烟风机PE从建筑MEB取,不知是否可以?


考虑接地故障保护灵敏度采用双NHYJV-4x16,TN-C-S
最后总结:TT只适合室外不适合室内,室内采用会有诸多问题。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 13:49:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-4 13:55 编辑

排烟风机的配电箱是不是根本用不到N线啊?现在需要确认的是排烟风机箱里面的启动装置是否需要用N线,如果不需要我考虑的TT,3x6,要是引入了PEN还得对它负责得做成TN-C-S比较麻烦。
发表于 2021-2-4 14:14:53 | 显示全部楼层
很多都需要N线,控制电压多是220的
发表于 2021-2-4 14:15:59 | 显示全部楼层
200米的室外变压器引入6平方线,截面小了,要我就选4X16(估的)
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:17:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:15
200米的室外变压器引入6平方线,截面小了,要我就选4X16(估的)

是压降不够还是其他?
发表于 2021-2-4 14:18:09 | 显示全部楼层
消防采用TT,还得加漏电保护,到时图审说你消防不得采用漏电断电,要报警,麻烦了,就用TN-C-S算了
发表于 2021-2-4 14:19:01 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-4 14:17
是压降不够还是其他?

保护灵敏度一般是不够的
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:21:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:19
保护灵敏度一般是不够的

消防排烟风机为什么要灵敏度呢?出现接地故障要马上断电保护吗?
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-2-4 14:35 编辑

我不用断路器,用aM熔断器好吧,就用TN-C-S吧
发帖次数有限制统一写下
TT灵敏度不够可以考虑在排烟风机旁设LEB,发生接地故障时我只要保证接地故障电流在50V以下,用aM16A熔断器,接地故障电流肯定是大于16A的,无非切断时间长点,但火灾时发生接地故障是严禁断电保护的。
设备专业的好加排烟风机,估计他也是没法,银行设计的安防要报公安验收的,公安要求现金柜台必须封闭,然后消防排烟就不够了得加排烟风机了
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:23:40 | 显示全部楼层
dfgdfk;g,sd;fmsdfksd
QQ图片20210204141914.png
发表于 2021-2-4 14:30:56 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-4 14:21
消防排烟风机为什么要灵敏度呢?出现接地故障要马上断电保护吗?

任何电动机,都必须要接地故障保护
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:37:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:30
任何电动机,都必须要接地故障保护

在这就是报警不动作是吧?
发表于 2021-2-4 14:57:24 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-4 14:37
在这就是报警不动作是吧?

消防发生漏电,也需要断电(如潜水泵)
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:19:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-4 14:57
消防发生漏电,也需要断电(如潜水泵)

你好,树总,你设计排烟风机保护开关是设计断路器还是熔断器?
我怎么发现排烟风机用断路器很多情况下接地故障的灵敏度都不够的。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:22:47 | 显示全部楼层
6平方线200米的短路和接地故障电流计算
QQ图片20210204152139.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则