[问题探讨] 关于封闭楼梯间的配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-29 10:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、封闭楼梯间1层楼梯后面下面能不能放配电箱,
2、根据火规,封闭楼梯间出门和窗不能开其他空洞,但是还必须做应急照明,那电源怎么进去?
发表于 2021-1-29 11:16:46 | 显示全部楼层
1.不要放,论坛讨论过几次了,放有风险,被提过。
2.电源线路穿管,做好防火密封,没有问题(正常照明还不是有)

点评

感谢  发表于 2021-1-29 23:10
     
发表于 2021-1-29 11:55:42 | 显示全部楼层
配电箱放电井里面
     
发表于 2021-1-29 15:14:15 | 显示全部楼层
1.不能
2.穿管暗敷