账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23122|回复: 20

[求助] 现在是取消消防巡检柜了吗?

[复制链接]
发表于 2021-1-28 17:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
记得在哪边听到过,但是没找到具体的规范
有懂的大佬吗
     
发表于 2021-1-28 17:21:27 | 显示全部楼层
民标是不宜做了
     
发表于 2021-1-28 20:28:51 | 显示全部楼层
是取消了,王总说过
发表于 2021-1-29 08:23:05 | 显示全部楼层
不做,现在应该不会有图审会提了
     
发表于 2021-1-29 08:41:20 | 显示全部楼层
是的,不做了。所以各个厂家都把这设备给改名了
     
发表于 2021-1-29 08:51:39 | 显示全部楼层
13.7.7  民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-29 08:58:52 | 显示全部楼层
13.7.7  近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
    1  增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
    2  与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。
    3  消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。
    4  管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。
    基于上述原因作出本条规定。
     
发表于 2021-1-29 09:01:50 | 显示全部楼层
新民标13.7.7及其条文说明
     
发表于 2021-1-29 09:31:56 | 显示全部楼层
民规上写的不宜设置
 楼主| 发表于 2021-1-29 10:31:06 | 显示全部楼层
好的   谢谢各位大佬
     
发表于 2021-2-2 12:05:39 | 显示全部楼层
那工业建筑呢?
     
发表于 2021-2-3 09:49:40 | 显示全部楼层
已有部分地审图意见建议取消了,估计都达成一致意见了
     
发表于 2021-2-24 08:35:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-2-24 08:37 编辑

13.7.7写的是不宜,但是请大家看看13.7.6条“消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。”(强条)的条文说明:【实施与检查】
    实施:在设计消防水泵、防排烟风机的控制系统时,初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中,应注明控制方式,如直接启动方式、星三角启动或自耦减压启动方式。
    检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是否采用了变频调速器控制和设置变频低速巡检装置。发现采用应视为违反强条,返回修改。
     
发表于 2021-2-24 08:55:41 | 显示全部楼层
我们院还是设计的,也没有人提,民标只是不宜,没有说不应,所以我觉得用和不用都解释得过去,就看审图怎么理解了。
     
发表于 2021-2-24 15:01:06 | 显示全部楼层
13.7.6的条文说明很可能会成为某些喜欢开强条的审图人员的“尚方宝剑”。
哎!13.7.6和13.7.7紧邻的两条规范,竟可以如此不一致,有点跌眼镜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则