账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16753|回复: 19

[求助] 电井壁厚要求

[复制链接]
     
发表于 2021-1-20 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下电井壁厚规范有要求吗?100厚的墙能挂住桥架和配电箱吗?看到个图纸,电井墙做的100,背面还是个洗手盆,这种布置合理吗
     
发表于 2021-1-21 07:36:09 | 显示全部楼层
可以,没有要求必须200以上
     
发表于 2021-1-21 07:57:50 | 显示全部楼层
规范条文说明理有墙体需要防水处理
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 08:28:06 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2021-1-21 07:36
可以,没有要求必须200以上

100墙能挂住400*200桥架吗?
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 08:31:08 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2021-1-21 07:57
规范条文说明理有墙体需要防水处理

请教下具体规范条文,谢谢
     
发表于 2021-1-21 08:52:15 | 显示全部楼层
应该要请教施工。100的墙安装东西方便不?
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 09:01:03 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2021-1-21 08:52
应该要请教施工。100的墙安装东西方便不?

有的施工队还要求我电井240厚实心砌块……
     
发表于 2021-1-21 09:26:03 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2021-1-21 08:28
100墙能挂住400*200桥架吗?

加圈梁吧            
     
发表于 2021-1-21 09:35:30 | 显示全部楼层
住宅100厚的电井多的是。。
     
发表于 2021-1-21 10:35:38 | 显示全部楼层
可以 明敷。暗装有点小。不过井道都是100都是明着装的
发表于 2021-1-21 11:11:56 | 显示全部楼层
如果是砖砌,100可能不行,如果是钢筋混凝土,100应该可以
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:27:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-21 11:11
如果是砖砌,100可能不行,如果是钢筋混凝土,100应该可以

就是砖砌呀树总,不过也没在规范条文中发现电井壁厚200的要求
     
发表于 2021-1-21 11:45:17 | 显示全部楼层
墙体需要用标砖砌筑,不能用多孔砖,不然受力和防火性能都有问题
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 13:02:08 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-1-21 11:45
墙体需要用标砖砌筑,不能用多孔砖,不然受力和防火性能都有问题

实心砌块?那岂不是120或240厚了,实际感觉还是空心砌块200厚的多些,本人只遇到过一个项目施工单位让把电井改成240实心砌块的
发表于 2021-1-21 14:18:30 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2021-1-21 11:27
就是砖砌呀树总,不过也没在规范条文中发现电井壁厚200的要求

咨询了一下我院的结构总工,他说100的砖砌墙也挂的住
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则