账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: afengx

[问题探讨] 防火单元间防火卷帘的报警联动

[复制链接]
     
发表于 2023-11-9 12:30:16 | 显示全部楼层
6.0.15 停车场的汽车疏散出口不应少于2个;停车数量不大于50辆时,可设置1个《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
上次地下车库专家给建筑提过意见,从这个意见看出大于50辆车就是两个出口,结合单元防火分区要求你既然是两个单元那一般是大于50辆车的所以应该是两个出口。在着建筑设置两个防火门,开启方向不同。也可以
     
发表于 2023-11-9 16:43:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-9 16:57 编辑
azbe 发表于 2023-11-9 11:14
帮我看看2021年的《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》这两条该如何理解:
5.0.5 符合商 ...

本来这部分是建筑专业答疑的内容,
不过既然涉及到报警系统的问题,
就说说个人看法:
5.0.5属于对商业服务网点范围扩大的内容,总体还是属于商业服务网点,
5.0.6“贴建、嵌入及独立建造的小型建筑”,严格意义上已经不算商业服务网点,如果是商铺就属于商店建筑的范围了,
不过5.0.6“但应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统”似乎表述为如果属于GB50016-8.4.1"任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店"就应设火灾自动报警系统更严谨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则