[问题探讨] 住院楼-普通病房医疗设备带插座供电方式

[复制链接]
     
发表于 2021-1-20 08:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

单选投票, 共有 15 人参与投票

投票已经结束

60.00% (9)
40.00% (6)
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2021-1-20 10:11:40 | 显示全部楼层
病房内照明与医疗设备带宜引自不同的电源(19D706-2P73注1)
病房内的插座与设备带宜由不同回路供电(19D706-2P73注2)
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:05:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-20 10:11
病房内照明与医疗设备带宜引自不同的电源(19D706-2P73注1)
病房内的插座与设备带宜由不同回路供电(19D7 ...

看图集的意思是,照明需要独立干线,病房内的普通插座与设备带插座可以接在同一干线?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 14:39:29 | 显示全部楼层
我院做法:每层设双切箱带病房照明+走廊照明+医疗槽带,另外设一台单电源照明配电箱带普通插座、风机盘管、新风机、开水器等。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-20 16:49:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-20 14:39
我院做法:每层设双切箱带病房照明+走廊照明+医疗槽带,另外设一台单电源照明配电箱带普通插座、风机盘管、 ...

谢谢大佬,病房照明负荷等级都很高了,风机盘管不算动力嘛?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 16:51:07 | 显示全部楼层
wuxiaohu0908 发表于 2021-1-20 16:49
谢谢大佬,病房照明负荷等级都很高了,风机盘管不算动力嘛?

风机盘管可以带到照明配电箱里,如果实在纠结,单设空调配电箱也行
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-3 17:02:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-20 14:39
我院做法:每层设双切箱带病房照明+走廊照明+医疗槽带,另外设一台单电源照明配电箱带普通插座、风机盘管、 ...

请问医疗槽带的功率一般是多少?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-8 09:50:04 | 显示全部楼层
医疗建筑电气设计规范
正文5.3.3 多功能医用线槽上的电源应与病房照明分回路供电。
条文解释5.3.3 分回路供电指电源可以由同一个配电箱引来,但要求用不同的回路。
医疗带是可以病房照明插座共用配电箱的,没有必要单独再设干线回路

回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-8 11:53:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-20 14:39
我院做法:每层设双切箱带病房照明+走廊照明+医疗槽带,另外设一台单电源照明配电箱带普通插座、风机盘管、 ...

不大于3kW的新风机才可以这样做吧,能过绿建?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-8 14:34:23 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-3-8 11:53
不大于3kW的新风机才可以这样做吧,能过绿建?

绿建哪一条?
回复

使用道具 举报