[规范条文] 哪位大佬知道有哪条规范说明自带电源集中控制型应急灯的线路不能穿过防火分区吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-14 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪位大佬知道有哪条规范说明自带电源集中控制型应急灯的线路不能穿过防火分区?最近遇到了这样的问题,作为销售,也是很头疼

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-1-14 10:27:13 | 显示全部楼层
自带电源集中控制型应急灯,人员密集场所需要按防火分区设置应急照明配电箱
     
 楼主| 发表于 2021-1-14 10:27:34 | 显示全部楼层
哪些建筑属于人员密集场所,是除了住宅外吗
发表于 2021-1-14 10:30:48 | 显示全部楼层
新民规,疏散照明配电箱的分支回路,不宜跨越防火分区(不管是不是集中电源或自带蓄电池)
     
发表于 2021-1-14 10:31:21 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-1-14 10:27
哪些建筑属于人员密集场所,是除了住宅外吗

《消防法》第七十三条:(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 (四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

     
发表于 2021-1-14 10:32:45 | 显示全部楼层
公共建筑/人员密集场所 应急照明配电箱不能穿越防火分区。
一般住宅可以勉强一个防火分区一个回路。
具体GB51309-2018  3.3.3- 3.3.7
发表于 2021-1-14 10:33:10 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-1-14 10:27
哪些建筑属于人员密集场所,是除了住宅外吗

除了住宅、办公,几乎都是
     
发表于 2021-1-14 11:25:47 | 显示全部楼层
民标13.7.15.2。楼层有多个防火分区...在各个防火分区设置配电箱,...分支回路不宜跨越防火分区。
     
 楼主| 发表于 2021-1-14 15:40:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-14 10:30
新民规,疏散照明配电箱的分支回路,不宜跨越防火分区(不管是不是集中电源或自带蓄电池)

集中电源集中控制型系统也不能穿越防火分区吗?
发表于 2021-1-14 16:21:03 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-1-14 15:40
集中电源集中控制型系统也不能穿越防火分区吗?

按照新民规,是不行的
     
发表于 2021-1-22 18:12:29 | 显示全部楼层
分支回路不能穿越防火分区,上海的规范说穿越防火分区的都属于干线了