按照《公安派出所建设标准》,派出所内的讯问室、候问室宜采用低压电源,可以理解为采用安全电压。那么,讯问室、候问室内的空调用电,电源如何解决?
     
发表于 2021-1-12 12:43:18 | 显示全部楼层
我上次被抓时,条件还没那么好~
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-12 12:47:23 | 显示全部楼层
采用安全电压有何意义
     
发表于 2021-1-12 13:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-1-12 12:47
采用安全电压有何意义

怕犯人搞事情
     
发表于 2021-1-12 13:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
正常配电就行
     
发表于 2021-1-12 13:47:16 | 显示全部楼层
第三十三条公安派出所应配备应急照明器材。讯问室、候问室宜采用低压电源。
第三十三条本条措施主要是为了防止涉事人员突发不正常行为时,发生触电事故。
发表于 2021-1-12 14:15:36 | 显示全部楼层
还没有问就自杀?
     
发表于 2021-1-12 16:52:36 | 显示全部楼层
现在好像没这么严格,审图也不看这个。。我们设计了几个社区派出所,人家所长直接告诉我们,只是把询问室的插座放靠警察座位这头就行了。
     
 楼主| 发表于 2021-1-13 12:00:42 | 显示全部楼层
插座回路肯定安装有漏电保护,想发生触电事故,好像也不太容易啊?
     
发表于 2021-1-13 12:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-1-13 12:00
插座回路肯定安装有漏电保护,想发生触电事故,好像也不太容易啊?

对于挂机空调我们院是没加漏电
     
发表于 2021-1-15 10:37:25 | 显示全部楼层
早几年我也在网上问,没人知道该怎么办,后来我选用了天花空调
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-3 14:20:37 | 显示全部楼层
您好,请教一下,派出所的用电负荷等级怎么定义呢