现在在做一个办公楼的火灾自动报警,公共照明是2路供电的二级负荷,这个需要设置切非吗
     
 楼主| 发表于 2021-1-4 16:19:36 | 显示全部楼层
目前,参照图集,做了切非,看图集没说公共照明的事
     
发表于 2021-1-4 16:22:58 | 显示全部楼层
切非的全称是什么呢?
     
发表于 2021-1-4 16:26:22 | 显示全部楼层
这个问题应该自己答。你的公共照明到底是不是非消防负荷,或者哪部分是消防负荷,你是设计人,最明白。是,就不切,不是,就切。如果你都不明白,别人怎么知道?
     
 楼主| 发表于 2021-1-4 17:09:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-1-4 16:26
这个问题应该自己答。你的公共照明到底是不是非消防负荷,或者哪部分是消防负荷,你是设计人,最明白。是, ...

干线图里,有个专门的消控室配电箱,应急照明系统应该也是这箱子供电吧?那就公共照明可以切非
     
发表于 2021-1-4 17:24:30 | 显示全部楼层
按规范要求需要切除
     
发表于 2021-1-5 05:18:36 | 显示全部楼层
白云悠悠 发表于 2021-1-4 17:09
干线图里,有个专门的消控室配电箱,应急照明系统应该也是这箱子供电吧?那就公共照明可以切非

应急照明应专设配电箱,不能由消控室配电箱供电
     
发表于 2021-1-5 05:20:48 | 显示全部楼层
属非消防负荷就切(不是安全电压)
     
发表于 2021-1-5 11:20:47 | 显示全部楼层
现在规范公共照明就是公共照明,没有消防负荷,只是二级负荷罢了。
非消防负荷都要切。
看国家趋势就是消防扑救期间楼里面非设备间都不能带非安全电压。
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:04:03 | 显示全部楼层
感谢各位大佬
     
发表于 2021-1-5 14:36:54 | 显示全部楼层
火灾时应该要切除。