[问题探讨] 关于民用建筑中所有消防电线均要求用矿物绝缘电缆的证明

[复制链接]
     
发表于 2023-3-19 11:33:23 | 显示全部楼层
甲、乙、丙类仓库厂房、一类高层建筑、建筑体积大于100000立方米的公共建筑火灾持续时间为3小时;丁、戊类仓库厂房、其他公共建筑、一类高层住宅建筑、总建筑面积大于3000平米的人防工程火灾持续时间为2小时。上述工程的消防配电回路是否均需采用矿物绝缘电缆?对于火灾持续时间2小时的工程,消防配电回路是否可以采用有机耐火电缆在耐火槽盒内敷设?
     
发表于 2023-3-19 14:50:48 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-3-19 11:33
甲、乙、丙类仓库厂房、一类高层建筑、建筑体积大于100000立方米的公共建筑火灾持续时间为3小时;丁、戊类 ...

既然提到了三小时,请教下,现在除了矿物电缆,普通的耐火电缆能达到三小时吗。室外电缆如何达到三小时?
     
发表于 2023-3-19 19:03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2023-3-19 19:04 编辑
z405664385 发表于 2023-3-19 14:50
既然提到了三小时,请教下,现在除了矿物电缆,普通的耐火电缆能达到三小时吗。室外电缆如何达到三小时?

有机耐火电缆90min。室外线路无需防火。
     
发表于 2023-3-19 22:13:27 | 显示全部楼层
火灾持续时间3小时的设备,基本上都要A类不燃电缆,说白了就是矿物绝缘电缆。2小时的,用NS,NJ类耐火电缆,不一定就是A类不燃电缆。消防用电回路与非消防回路共用电井,消防要用矿物绝缘电缆。B类难燃电缆+耐火桥架没有证据证明可以提高其可靠性,也就是说,不能用耐火90min电缆+30min耐火线槽=120min的耐火时间。
     
发表于 2023-3-20 10:01:17 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-3-19 22:13
火灾持续时间3小时的设备,基本上都要A类不燃电缆,说白了就是矿物绝缘电缆。2小时的,用NS,NJ类耐火电缆 ...

那就是说即使设置了消防专用的电井,用耐火电缆也不能满足三小时要求,还得用矿物电缆?
     
发表于 2023-3-20 22:42:42 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-3-20 10:01
那就是说即使设置了消防专用的电井,用耐火电缆也不能满足三小时要求,还得用矿物电缆?

规范说的是电井用矿物绝缘电缆是在与非消防共用电井情况。如果能分开专用电井,可以按设备的供电持续时间。不一定要矿物绝缘。