账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6280|回复: 8

[求助] 请教柔性矿物绝缘电缆转接的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-29 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电梯配电干线需要从总配电室放射式配电至消防电梯机房,这个项目低压电缆在室外埋地敷设引入室内(地下是人防不让布线),然后从电气竖井中明敷至消防电梯机房。
我的做法是:室内电气竖井中明敷时采用柔性矿物绝缘电缆NG-A,室外段排管埋地敷设用的是NH-YJV,因此需要在某处有个转接箱引入YJV、引出NG-A。
(1)、想问下有没有这样的接线箱成套产品,或图集做法呢。我查《09D101-6 矿物绝缘电缆敷设》上有个直通式联接器,但是看图中似乎进出都是矿物绝缘电缆。

(2)、有没有矿物绝缘电缆不能埋地敷设的说法呢,或者我的这个方案多余了,直接NG-A从总配电室室外埋地敷设引入电气竖井、竖井内明敷至消防电梯机房就行了啊?不需要做转接,施工上能不能做到呢。


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-29 14:39:12 | 显示全部楼层
全部用矿物电缆费用高,施工不便。可以全部用阻燃耐火电缆,竖井内加防火桥架保护,费用较低,施工简便
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:19:15 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-12-29 14:39
全部用矿物电缆费用高,施工不便。可以全部用阻燃耐火电缆,竖井内加防火桥架保护,费用较低,施工简便

NH-YJV+耐火桥架或防火漆钢管,没有可靠数据和试验支持,都不能保证持续供电时间满足要求。而且共井敷设不使用矿物绝缘类电缆违反建规。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-29 15:38:43 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-12-29 15:19
NH-YJV+耐火桥架或防火漆钢管,没有可靠数据和试验支持,都不能保证持续供电时间满足要求。而且共井敷设 ...

《建规》10.1.10.3不是强条,做法满足第1条强条。
发表于 2020-12-29 16:11:15 | 显示全部楼层
柔性矿物绝缘电缆,我理解就用普通的电缆接线箱就可以,放在专用配电小间内即可
发表于 2020-12-29 16:11:59 | 显示全部楼层
柔性矿物绝缘电缆,不是铜护套,应该可以埋地敷设
发表于 2020-12-29 16:12:34 | 显示全部楼层
室外电缆,YJV即可,耐火都不用
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 16:54:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2020-12-29 17:04 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-12-29 16:11
柔性矿物绝缘电缆,我理解就用普通的电缆接线箱就可以,放在专用配电小间内即可

嗯,看来如果不用专用耐火接线箱,就得放配电室/间里才行。我本来的想法是,如果有条件的话备用电源供电系统还是单独路径布线更好,不进入主用电源的配电室,埋地敷设直接进竖井。
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 17:00:12 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-12-29 15:38
《建规》10.1.10.3不是强条,做法满足第1条强条。

重复一遍,NH-YJV加耐火措施是否能满足持续供电时间的要求,没有数据和试验支持。
再说的直白点,用这个方案的话,没有其他人或第三方分担设计人员的责任。
NG-A是否能达到180min我是怀疑的,但是NG-A通过了国家的型式试验认证,厂家有合格报告可查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则