[问题探讨] 泳池机房的臭氧间算爆炸危险场所吗

[复制链接]
     
发表于 2020-12-28 17:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
泳池机房的臭氧间算爆炸危险场所吗
     
发表于 2020-12-28 21:37:38 | 显示全部楼层
为非爆炸性气体.常温下可还原为o2,按火灾危险环境设计
     
发表于 2020-12-28 21:44:01 | 显示全部楼层
03可造成环境污染,对人体有害,需设浓度监测,泄露時报警並启动排风机
     
发表于 2020-12-29 13:06:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-12-29 13:14 编辑

原来部分规范规定算爆炸危险,但是是错误的规定,现行的规范都已经删除了这样的要求,因此臭氧设备间不算爆炸危险环境。但需要设置一些在线检测仪表,必须设置的是室内臭氧气体浓度检测仪(探头需要布置在臭氧发生器设备安装位置1米范围内,探头高度不低于0.3、不高于发生器设备高度),应该设置的是臭氧投加总管的臭氧浓度检测仪(或者泳池总进水的臭氧浓度),一般建议设置的是露点仪。如果是采用氧气源,还需要设置氧气泄露检测报警仪。PS:上述所有仪表一般来说都是臭氧发生器电控系统配套的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0