楼主: AIEN1119

[求助] 照明导线根数确定

  [复制链接]
     
发表于 2021-1-5 11:42:39 | 显示全部楼层
三根可以不标注。规范要求接线有两种以上解释的时候必须标注。
你这个标注很简单的。没有双控没有分别控制。全部不标注一般也没人说什么。多多练习
     
发表于 2021-1-6 11:38:20 | 显示全部楼层
AIEN1119 发表于 2020-12-28 17:03
请问我这样标对吗

看看能传图吗
批注 2021-01-06 113456.jpg
     
发表于 2021-4-27 18:46:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶本耶本枼 于 2021-4-27 18:47 编辑

有个不解的问题,就是像这么多并联的灯具,实际施工接线的时候,是直接从主火线中间剥开线分接到每个开关吗?还是说要接到开关的进线端子,再在进线端子上出一根火线到下个并联灯具的开关呢?
     
发表于 2021-4-27 18:48:40 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-4-27 18:46
有个不解的问题,就是像这么多并联的灯具,实际施工接线的时候,是直接从主火线中间剥开线分接到每个开关吗 ...

如果是接到开关端子再引火线出去,是不是开关的导线根数有些要加一根?
     
发表于 2021-4-28 10:17:58 | 显示全部楼层
图上是在灯头盒内分支的,不是在开关盒内分支的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-28 10:25:09 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-4-28 10:17
图上是在灯头盒内分支的,不是在开关盒内分支的。

请问灯头盒内分支实际是怎么操作的呢?也是在火线上直接剥线分到下个灯具吧?并不能接地灯头的端子吧?还是说在灯头盒内分支,只是为了把分支点藏在灯头盒内,与灯头盒外剥线其实原理是一样的?
     
发表于 2021-4-28 10:32:31 | 显示全部楼层
请教下,实际施工的时候,是哪种形式呢?
微信图片_20210428103112.png
     
发表于 2021-4-28 12:55:24 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-4-28 10:32
请教下,实际施工的时候,是哪种形式呢?

当然是1               
     
发表于 2021-4-28 12:57:44 | 显示全部楼层
自己去穿一次线,就都明白了。
     
发表于 2021-5-25 11:04:46 | 显示全部楼层
AIEN1119 发表于 2020-12-28 17:12
唉,刚做电气设计,我就是不清楚根数,大佬,你看看我4楼标的对吗?

两根和三根的都不用标,超过三根才需要标注。
     
发表于 2021-5-26 09:26:20 | 显示全部楼层
针对楼主的图还有个疑问,一个灯具可以接5根线么?现场会不会不好做。
     
发表于 2021-5-26 09:52:38 | 显示全部楼层
AIEN1119 发表于 2020-12-28 17:03
请问我这样标对吗

根数没问题,有个灯出了五路线不好施工