1.新民标6.1.8条第3款没有任何框架断路器需要自动合闸的叙述。条文原文:“3 当市电恢复正常供电后, 应能自动切换至正常电源, 机组能自动退出工作, 并延时停机。”,似乎前后文也没有提到您说的问题,您看的是哪个地方呢?
2.如果只从问题本身来看,如果没有断路器没有安装失压脱扣,那么失电并不会跳闸,也就没有自动合闸的问题。
3.如果安装了失压脱扣,那么是无法自动合闸的。如果您安装了电动操作机构,然后有相应的元件(比如继电器)输出来电信号,是有可能做到的。但是如果已经做了失压脱扣,再自动合闸,是为啥呢?把失压脱扣去掉不就好了。 |
|