账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4415|回复: 3

[规范条文] 集中电池集中控制A型

[复制链接]
     
发表于 2020-12-20 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51309-2018,3.12设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。如原大楼土建建设于18年前,按照老规范做的B型系统,套内小业主或沿街商铺二次装修按照新规范来做A型,如果按照这个规定难不成要做成集中电池集中控制型?目前小业主二次装修都是设计成集中电池非集中控制A型报审都给过的。
第二个问题,原大楼土建是19年按照新规范做的集中电池集中控制A型,套内小业主或沿街商铺二次装修也无法接入原系统,二次装修的疏散通道会有改动,疏散指示照明会增加或减少,如果接入了大楼那用的电如何计量,因为是DC36V以下无法计量,以前的B型就是直接在公共电井双电源应急备用开关那加个电表就成了。还一个,即使接入了原大楼集中电池集中控制A型系统,规范要求户内普通照明箱停电后应急灯必须要点亮,如果从普通箱取停电信号,小业主自己家停电会把整个大楼的应急灯给强制点亮了,那这个小业主有影响力也太大了
本版积分规则

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-21 08:46:34 | 显示全部楼层
套内小业主或沿街商铺,就不要做了
     
发表于 2020-12-21 10:21:04 | 显示全部楼层
套内小业主或沿街商铺超过300平方。不做估计消防过不了关。
做那种非集中控制的单独自己的区域。
或者问问集中控制器厂家有没有区域控制的功能也许可以做集中控制。
发表于 2020-12-21 10:24:20 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2020-12-21 10:21
套内小业主或沿街商铺超过300平方。不做估计消防过不了关。
做那种非集中控制的单独自己的区域。
或者问 ...

普通的,超过200就要做,步行街,超过50就要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则