账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5361|回复: 6

[求助] 室内装饰配电 长灯带的接线问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-18 17:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 提尔皮茨 于 2020-12-18 17:28 编辑

如图,室内专业为了室内效果设计了这样一个超长灯带(血压升高),那么像我这样分段后配电连线怎么表达比较好看而且逻辑清晰呢?
QQ图片20201218172216.png
     
发表于 2020-12-18 17:40:23 | 显示全部楼层
让室内设计提具体灯具,如果是LED灯带,大多数是给一点供电。如果是LED灯,那么集中找几个地方放开关电源
     
发表于 2020-12-18 18:20:57 | 显示全部楼层
项目有灯光顾问吗,有的话让灯光的定逻辑关系
     
发表于 2020-12-18 18:47:18 | 显示全部楼层
一般灯带是220V供电。但是需要一个适配器。单个适配器是有灯带长度要求,也就是长度上限。这个跟适配器参数有关。
在你了解完单个适配器长度要求后根据实际需求取个0.8.根据现场控制要求设置适配器配电盒。
     
发表于 2020-12-18 21:20:20 | 显示全部楼层
有必要的话,装修图纸需要有控制开关和灯具的控制关系图。这个和供电图不一样。
     
发表于 2020-12-21 10:11:47 | 显示全部楼层
简单的问题不要复杂化,每个灯带给个电源接线盒,其他的交给施工单位就行了。注意每个回路灯带不要太长,最好控制在1kW以内。
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 13:56:45 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2020-12-21 10:11
简单的问题不要复杂化,每个灯带给个电源接线盒,其他的交给施工单位就行了。注意每个回路灯带不要太长,最 ...

好的 ,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则