账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6556|回复: 10

[求助] 关于配电房发电机房气体灭火

[复制链接]
     
发表于 2020-12-17 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
相邻两个机房手自动显示装置
气体灭火控制器
手自动转换按钮
需要多少个?每个机房两个门
     
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:50:54 | 显示全部楼层
图集07S207  图例里说 手自转换开关设置地点为(防护区主要出入口门外(一个或几个)),但手自显示装置并没有更新过
发表于 2020-12-17 14:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2020-12-17 15:39 编辑

主要出入口,我们就设一个
     
发表于 2020-12-17 15:47:40 | 显示全部楼层
看控制器,每个控制器设1个,一般就是一个控制器。
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:58:27 | 显示全部楼层
@树欲静而风不止@x01oct  

截图

截图
发表于 2020-12-18 14:09:52 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2020-12-18 11:58
@树欲静而风不止@x01oct

有没有图例?
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:28:11 | 显示全部楼层

C:\Users\Administrator\Desktop
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:30:51 | 显示全部楼层
是这个@树欲静而风不止
1321.jpg
     
发表于 2020-12-21 17:15:49 | 显示全部楼层
尺寸看不到,目测似乎烟感温感数量不够
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-22 11:23:00 | 显示全部楼层
我觉得你的画法好像有一些问题
1.看图应该是无管网的超细干粉灭火系统,首先气体灭火控制器一般能控制四个防护分区,你现在防护分区应该是3个,分别为柴油机站、变电所、开闭站,这三个防护分区的钢瓶启动线路不能连在一起,难道柴油机房火灾了,其他两个房间的钢瓶也启动么?
2.各个防护分区的起停按钮,放气指示灯,声光报警等应该按防护分区分别走线,也不应该连在一起
3.按你现在图纸的画法,各个分区之间的按钮有20多根线路,是什么呢,现在一般都是总线制的,也不用到这么多的线啊
4.核对一下你的感温感烟探测器的保护面积,感温指定做少了
我提的不一定对,厂家不同可能配线不同,画法不同,你在看看吧
     
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:09:24 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-12-22 11:23
我觉得你的画法好像有一些问题
1.看图应该是无管网的超细干粉灭火系统,首先气体灭火控制器一般能控制四个 ...

1、七氟丙烷灭火系统 只有储油间做的超细干粉,独栋机房这里是当做一个分区,任一个机房发生火灾时同时发生警报并喷放灭火药剂。分三个分区的并单独喷放的话 相对前者投资要更高。
2、探测器烟感是5.8、温感3.6 这边做法是隔一个放一种 ==这个正确与否还在找规范和实例验证。
3、配线是按照07S207图集里画的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则