[规范条文] 备用照明问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-16 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准,3.8.1,对设置备用照明的场所提了要求,主要是只火灾时仍需工作、值守的场所,有的审图人要求,防排烟机房也要设置备用照明、疏散照明和疏散指示,有这个必要吗?
发表于 2020-12-16 16:19:21 | 显示全部楼层
防排烟机房应设置备用照明
发表于 2020-12-16 16:19:59 | 显示全部楼层
疏散照明和疏散指示没有设,因为GB51309没有提
     
发表于 2020-12-16 17:01:31 | 显示全部楼层

这样的问题还需要讨论吗?






备用照明.png
     
发表于 2020-12-16 17:13:40 | 显示全部楼层
设计人员在防排烟机房设备用照明,主要还是因为《建筑设计防火规范》10.3.3强条。
     
 楼主| 发表于 2020-12-16 17:15:40 | 显示全部楼层
一般地下室排烟机房这些,不会有人值守或者工作吧?按道理就不需要设了,这个特定机房的规模和管理模式,谁来定呢?
     
发表于 2020-12-16 17:26:09 | 显示全部楼层
我理解,如果防排烟风机房没有如同消防水泵房和消防控制室那样的疏散走道和疏散出口,就不会有人值守。有人会在没有安全的逃生通道的机房内值守吗?
     
发表于 2020-12-16 17:36:21 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2020-12-16 17:15
一般地下室排烟机房这些,不会有人值守或者工作吧?按道理就不需要设了,这个特定机房的规模和管理模式,谁 ...

GB50016 的10.3.3强条
     
发表于 2020-12-16 22:10:00 | 显示全部楼层
备用照明还是要做,至于疏散照明和疏散指示标志通常不做,防排烟机房里面通常设备已经布置的满满当当,还要疏散什么,如果审图非要求,那就布置上吧。
     
发表于 2020-12-17 10:31:07 | 显示全部楼层
应急技术标准刚出来的时候审图提还能理解,现在还有审图提那就不应该了,这个问题编制组已经给了明确答案了,已经没有什么争议了
     
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:27:05 | 显示全部楼层
有些审图还是要求上疏散和应急,小小的房间里,挤的满满当当。
     
发表于 2021-2-26 23:13:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-12-16 17:13
设计人员在防排烟机房设备用照明,主要还是因为《建筑设计防火规范》10.3.3强条。

二次装修增设排烟机房,电气设计只在排烟机房设计了给排烟风机供电的双切箱,排烟机房照明就近接隔壁房间的普通照明,已经审过好几个项目了记不清多少个了,图审从未提过要让我设备用照明。是图审专家审漏了?我觉得不大可能,我有没必要以后都设计上备用照明啊
     
发表于 2021-3-1 09:02:10 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-26 23:13
二次装修增设排烟机房,电气设计只在排烟机房设计了给排烟风机供电的双切箱,排烟机房照明就近接隔壁房间 ...

你似乎误解我的意思了。
这个帖子是讨论消防风机房要不要设备用照明的问题,GB51309是不用设,GB50016要求设(且为强条),多数审图师是你不设备用照明可以通过,但不排除有审图师为了避责要求设计按照GB50016做。
既然你们当地的审图师都这么通情达理,那当然不用做了。