树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 14:44 1.600米太长了,远的地方设置个箱变吧。 2.200KW,电流不小,得两根电缆并联,再算算,压降就小了
RazorLeaf 发表于 2020-12-14 15:07 因为考虑成本问题,甲方不愿意另设箱变。我配电设否就考虑电压损失和短路保护就行了,然后再设当加粗电缆 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 15:16 加粗电缆,非常不经济。电缆(240)一米就700多,楼主算算600米多少钱,箱变就20多万(看容量)