账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13086|回复: 15

[规范条文] 风机回路要不要设热继?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-10 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
[文章介绍] 2020.11|GB 51348-2019问答
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122522-1-1.html
如下图,还是没有看懂,消防风机回路要不要设置热机?
222333g.png
     
 楼主| 发表于 2020-12-10 16:27:20 | 显示全部楼层
配电线路不应设置过负荷保护,热机只报警不跳闸,是不是就是不属于过负荷保护了?是不是这么理解?
     
发表于 2020-12-10 16:38:33 | 显示全部楼层
可以有过负荷报警不能有过负荷跳闸的意思吧。
发表于 2020-12-10 17:12:35 | 显示全部楼层
热机只报警不跳闸,就是不属于过负荷保护了
我也这么理解的
     
发表于 2020-12-10 19:50:39 | 显示全部楼层
热继只报警不跳闸也属于过负荷保护,他的保护不是主动保护(达到一定条件主动执行命令),是被动保护(达到一定条件让工作人员选择执行命令),和‘消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定’这条类似。
     
发表于 2020-12-11 09:47:00 | 显示全部楼层
从电工术语可以看到,电动机保护电器是指“当电动机发生故障时,用于向开关电器发出信号以切断电动机回路电源的电器”,从这点看,当热继电器不作用于断开接触器时已经不属于保护电器了,变成一个信号元件了。窃以为这个条文有故弄玄虚的感觉,直接大白话写就得了,何必写得这么绕。
     
发表于 2020-12-11 09:53:50 | 显示全部楼层
继电保护中,有动作于信号和动作于跳闸两种执行方式。如果沿用这种说法,发信号也是保护的一种方式,也有动作值需要整定。
     
发表于 2020-12-11 10:19:20 | 显示全部楼层
7楼说的是对的  还是要整定 就是不直接跳闸  报警给值班人员去操作
     
发表于 2020-12-11 12:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-12-11 12:28 编辑

个人认为不应套用电力系统的保护概念,2900电工术语电力系统的保护与低压电器是各自成册的,电力系统的保护系统是不包含电力系统的构成元件的,也就是一次元件,真空断路器这类的;而低压电器保护恰恰多是一次元件来完成。

我觉得没必要纠缠名词术语咬文嚼字,这条本身的意思不就是断路器单磁、热继只信号不作用于停车么,执行就是了,以前大家不也是这么设计的吗?我觉得一般的设计人员不会有这么大的疑问吧?只怕是设计被部分审图大师们长时间折磨有了心理阴影……
     
发表于 2020-12-11 13:10:24 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-12-11 12:26
个人认为不应套用电力系统的保护概念,2900电工术语电力系统的保护与低压电器是各自成册的,电力系统的保护 ...

术语问题确实很困扰。其实只要原理明确了,术语就是个表达的工具而已。但是在同行间有争议找依据(而不是找原因)的时候,比如就像您说的被审图的折腾的时候,术语不准确或名同实异,就成了一种沟通的障碍。现各种标准对术语的内涵和外延的界定不一致,导致了很多障碍。所以业界还是应该有呼声,对术语的使用要严谨准确。尤其是业界大佬们,不应轻视这个问题。像这个通用用电设备规范,就没有按GB2900电工术语定义的含义说事。
过载保护_LI.jpg
     
发表于 2020-12-11 13:19:48 | 显示全部楼层
再比如电力系统中,“导体”的含义是指对承载电流有规定的可导电部分,而不是物理意义上的导体,常使人产生困惑。比如低压电气装置在某种场合,导体不能接地,但金属外壳可以接地
     
 楼主| 发表于 2020-12-11 15:55:50 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-12-11 12:26
个人认为不应套用电力系统的保护概念,2900电工术语电力系统的保护与低压电器是各自成册的,电力系统的保护 ...

现在部分图审根据这条要求取消热继。。都觉得自己理解正确。根源在于条纹的模糊不清。
说明出来也是模糊不清,直接说断路器单磁,热继动作与信号,就好了。或者按照原民规,直接说热继动作与信号,新的民标或者后来出来的说明就是不肯说清楚,让设计审图乱糟糟,各自理解,各自认为自己正确。
     
发表于 2020-12-12 13:38:23 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-12-11 15:55
现在部分图审根据这条要求取消热继。。都觉得自己理解正确。根源在于条纹的模糊不清。
说明出来也是模糊 ...

这就是现在的最大问题,审图坐在办公室里脱离实际就知道扣字眼,再加上规范的行为措辞确实有点问题……说实话,但凡有一点点的实践经验的都不会提出这种要求,不信你拿这句话找个干电机工程的电工问问啥意思,电工都不会说出取消……
     
发表于 2020-12-12 14:05:36 | 显示全部楼层
规范说辞年年在变,电气原理却从未改变,庸人自扰之
     
发表于 2020-12-14 08:40:27 | 显示全部楼层
直接用过控制保护开关就没人找毛病了,还省事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则