[问题探讨] 关于燃烧性能分级的一些问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-9 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:耐火电缆干线,例如WDZN,我看规范中没有说消防类电缆的燃烧性,还有滴落物毒性等。
问题2:咱们阻燃等级AB,我看规范是非金属含量不一样。那么选择的时候如何选择。
     
发表于 2020-12-9 22:34:06 | 显示全部楼层
消防负荷用耐火电缆燃烧性能至少应为B1级;对于非消防线缆,根据不同建筑类型来选择不同的燃烧性能,同时B1、B2级再给出相应附加信息
发表于 2020-12-10 08:45:59 | 显示全部楼层
是的,规范漏掉这项
发表于 2020-12-10 08:46:38 | 显示全部楼层
从道理上看,只能类比余非消防的
     
发表于 2020-12-10 08:54:27 | 显示全部楼层
王主编没有给出 电缆怎么标注么?
     
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:58:28 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-9 22:34
消防负荷用耐火电缆燃烧性能至少应为B1级;对于非消防线缆,根据不同建筑类型来选择不同的燃烧性能,同时B1 ...

是的。至少B1级别,但是关于滴落物什么没有说明,举个例子 B1级别,也有to t1之分。咱们阻燃等级分A、B,我看规范是非金属含量不一样。对于设计选择来说,我们应该怎么选择A还是B。
     
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:59:40 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-12-10 08:54
王主编没有给出 电缆怎么标注么?

没有,只是提了非消防线缆要求。消防线缆说的没有那么详细,
     
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:01:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-10 08:46
从道理上看,只能类比余非消防的

那树总。咱们阻燃等级分A、B,我看规范是非金属含量不一样。对于设计选择来说,我们应该怎么选择A还是B。
发表于 2020-12-10 09:19:19 | 显示全部楼层
大妈 发表于 2020-12-10 09:01
那树总。咱们阻燃等级分A、B,我看规范是非金属含量不一样。对于设计选择来说,我们应该怎么选择A还是B。

一般选个B就可以了,特别重要的选A