消防应急照明专题帖子汇总
WMeng90 发表于 2020-12-8 15:04 一直有个疑问,规范要求一台主机不超3200点,厂家的设备5000,9000点的好像都有,是不是和规范矛盾了,具体 ...
songxia_123 发表于 2020-12-9 09:47 一般我是每个短路隔离器带25左右个点(消防风机按5个模块点算的),按6个短路隔离器一个回路,然后一个主机 ...
WMeng90 发表于 2020-12-10 11:36 25x6x16=2400点,预留是不是有点多了啊,如果是一类高层住宅小区,主机会有很多台
chipy 发表于 2020-12-10 11:53 预留是有点多,不知道必要性多大。一条回路200个点250个点,运行有区别么?
WMeng90 发表于 2020-12-10 17:41 看厂家样本一回路可带220点,预留10%,设计时是否可按200考虑。现在大部分设计按照一路200点,预留10%, ...