1.两路高压进线容量问题:单母线分段的两个高压回路容量是均按照全部的计算负荷申请,还是按照每一段的用电负荷计算值和全部的一二级负荷相比较取最大值来申请?
变压器选择容量时,要按可以负责全部一二级负荷来考虑。三级负荷可以切掉(当变压器负荷率不高时,可以保留)。高压进线按变压器容量来选,保障原则同低压侧。
2.如果高压和低压母联都是自动投切,那么切换时是否要考虑时间上的配合,是高压母联先投,还是低压母联先投?这个时间差如何设计?
高压母联是否自动投切,请咨询当地供电局,据我所知民用项目几乎不同意自动投切,工业项目我不清楚。
低压母联在民用项目里通常不自动投切。
3.低压侧两台变压器的容量在选择时,一般按照每一段母线的负荷计算来选择的,同时要校核在一路市电失电后,另一段母线的变压器满足所有的一、二级负荷。所以在一路市电断电时,低压侧母联投切后,单台变压器只能带全部的一二级负荷,无法带全部负荷,必须要切除全部或部分三级负荷,那么如何实现母联投切时自动切除三级负荷呢?大家实际设计工作中有没有做这部分的切换逻辑设计?
三级负荷通常手动切除,装失压脱扣的几乎没见过(民用)。
4.如果低压单母线分段,并增加一台柴发供电。那么其中一路市电失电后,母联投切之前,发电机是否不能启动?若是,那么母联投切和发电机启动的这和时间差的配合如何掌握。
柴发启动的信号取两台变压器同时故障的信号,并在ATS处取延时启动信号,延时0~10s可调。 |
|