账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xtuxumeng

[问题探讨] 某学校变电所一次主接线探讨

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-1 22:56:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-1 19:34
电力公司这张图实在有点呵呵......。疑问太多了,试提几处,请楼下高手答疑。
1、G02、G08互感器选600/5, ...

计量CT应为100/5,保护用CT用300/5为宜
     
发表于 2020-12-1 22:59:57 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-1 22:35
不是呀,是环网中的一个终端变电所

你这解释对,来自环网单元的终端变电所
     
发表于 2020-12-1 23:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2020-12-1 23:42 编辑
swdswd 发表于 2020-12-1 22:56
计量CT应为100/5,保护用CT用300/5为宜

       你的估算是比较合理的。原来这个设计是个偷懒的设计。保护互感器大概是按最大短路电流12kA,10P20互感器准确限值系数20算出来的。但系数20是在CT二次额定负载下的限值,这个末端站继保很简单,就几只电流继电器,负载远达不到额定负载量值,因此限值系数可大幅度高于20 。另外,设了两组CT,显然只有一组用于保护,另一组只用于测量,测量用的不应选用保护用互感器,互感比更不能选600/5。垄断行业
发表于 2020-12-2 08:43:13 | 显示全部楼层
这是两回电源,放一起,可以省计量柜
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:52:06 | 显示全部楼层
另外这个进线设零序电流保护也没啥用
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:55:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-1 23:12
你的估算是比较合理的。原来这个设计是个偷懒的设计。保护互感器大概是按最大短路电流12kA,10P20 ...

计量CT一次额定电流大一级是怎么考虑,规范是要求接近并不小于正常最大负荷电流
     
发表于 2020-12-2 20:30:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2020-12-2 20:38 编辑
xtuxumeng 发表于 2020-12-2 17:55
计量CT一次额定电流大一级是怎么考虑,规范是要求接近并不小于正常最大负荷电流

要考虑两台变压器总的负荷电流,也要考虑测量范围居中准确性好。接近和大一级都是可以的。因为两台变压器额定电流已接近75A了,放大一级也不会使测量范围偏低过多。
     
发表于 2020-12-2 20:34:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2020-12-2 20:40 编辑
xtuxumeng 发表于 2020-12-2 17:55
计量CT一次额定电流大一级是怎么考虑,规范是要求接近并不小于正常最大负荷电流

其实这个设计更多问题是在进线柜和馈电柜的保护用CT上。保护用CT有在短路电流下的测量误差要求,电流越大,误差越大。10P20表明当短路电流等于CT一次额定电流的20倍时,其测量复合误差将达到10%,这已是保护允许的最大值。如果短路电流有12kA,不管负荷电流多少,为满足最大20倍的要求,CT一次额定电流最小得600A。但CT测量误差大,是由一次电流大和二次负荷大共同造成的,若二次负荷小于额定值,二次负荷引起的误差就会小于规定值,就允许一次电流更大一些,反正总的误差不超过10%就行。这有个曲线,叫准确限值系数曲线,可查。与旧的B级CT用的10%误差曲线用法类似。如果设计人员真的做了测量误差考虑,那后面变压器柜的保护用CT也应选600/5,但实际上没有。说明设计人员可能根本没有仔细推敲这些数据。太随意了。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 21:52:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-2 20:30
要考虑两台变压器总的负荷电流,也要考虑测量范围居中准确性好。接近和大一级都是可以的。因为两台变压器 ...

感谢您的回复。是的,计量CT考虑两台变压器的总负荷电流,但实际中还有个负荷率。按不超过85%,这样总的负荷电流是62A,所以我觉得选75A也是可以的。不过这个问题不大,看南网的图集都是要求采用0.2S级,这样在1%~120%的额定一次电流范围内都可以满足精度要求。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 21:55:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-2 20:34
其实这个设计更多问题是在进线柜和馈电柜的保护用CT上。保护用CT有在短路电流下的测量误差要求,电流越大 ...

哈哈,说不定是上个项目的数据,没有修改。
     
发表于 2020-12-3 18:42:47 | 显示全部楼层
环网是一种相对复杂的输电方式。它是把输电系统连接成已闭合的环,可以有几个电源向闭环中输送电源,用户也可以从闭合环中馈电搭火。当系统或者用户发生故障是,经过判断分开闭环,保证没故障用户正常供电。电力企业不可以,也不可能通过用户配电设施进行闭环运行。
保护用电流互感器主要选择当故障电流流过互感器时不产生铁磁饱和。选择大一些问题也不是很大。但进线柜,为兼顾测量用途,可以稍微减小一些。
计量柜选择75/5已经足够,两条出线最大电流不过72A,按照要求,正常负荷不小于互感器额定电流的三分之二。
电流互感器二次额定负荷小于互感器二次额定电流的四分之一,也会增大互感器误差。
互感器1%负荷情况下是没有误差要求的。带S级电流互感器,在5%额定电流情况下,有误差要求。但是此时误差会大于等级要求。
关于计量电压互感器,一般都采用两台作VV连接,获得三相线电压。我认为还是采用三台连接成YY比较好。这是专业问题,就不展开了。
还有终端用户为什么要用开口三角去监测系统绝缘呢,恐怕只是抄袭吧。电力企业整个10kV系统绝缘不好,系统上每一个绝缘监测都会有反应。那么用户监测有什么作用呢?没必要切断自己的用电吧。
发表于 2020-12-4 17:06:40 | 显示全部楼层
G02 G08是两个环网柜一头进出、另一头出进来自两个开闭所,这两个开闭所电源来自一个变电站或两个变电站(多半两个变电站),供电前端不好说!若这个电房为后续其他开闭所或电房供电则为双重电源。图中很明显母线间没有联络分段开关柜说明是两路电源是一用一备一个计量柜即可,这是典型一级负荷两路独立电源的做法(可查南网18年业扩典设),但确信负荷最高等级为二级,高压一路25KV电源即可.
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 22:27:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-2 20:34
其实这个设计更多问题是在进线柜和馈电柜的保护用CT上。保护用CT有在短路电流下的测量误差要求,电流越大 ...

馈线柜CT选用600/5应该不妥。这里是保护变压器或者说线路变压器组,当变压器低压侧发生三相短路时,流过高压侧短路电流大概为0.585kA(按系统短路容量300MVA,变压器为630kVA,短路阻抗6%),选择CT一次额定电流50或者60,准确限值系数取20是合适的,
     
发表于 2020-12-7 22:53:36 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-7 22:27
馈线柜CT选用600/5应该不妥。这里是保护变压器或者说线路变压器组,当变压器低压侧发生三相短路时,流过 ...

变压器高压侧短路、馈线电缆短路也需要馈线柜保护。比如变压器高压端头短路电流,只比母线短路电流略小,馈线电缆首端短路,短路电流与母线相同。
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 23:12:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-7 22:53
变压器高压侧短路、馈线电缆短路也需要馈线柜保护。比如变压器高压端头短路电流,只比母线短路电流略小, ...

那这样馈线柜CT的一次电流不是要和进线柜的CT几乎差不多?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则