这张图是某日本“西屋”电气公司研究人员的结论。也像我们有些专家所说,是杂散电流干扰了漏电保护,其实只是违背漏电保护基本原理罢了。
有专家说,拉开闸刀,电缆两相之间还能显示电压,也说成是杂散电流干扰。恕不知闸刀断开,刀口之间存在分布电容,电缆之间也存在分布电容。电容可以耦合交流电压,数字式电压表输入阻抗很大,很微小的电流就会被放大,显示电压也很正常。不要什么都是杂散电流,搞不清楚什么是杂散电流,莫名其妙地大家都归咎于杂散电流。
以前物资紧缺时期,我们也搞过两线一地,用大地替代一相导线,电流在大地中流通。电流几公里,几十公里的传输。那是电火花发射电磁波,才对通信信号产生干扰,才导致地下输油管,地下金属构件腐蚀。这才是杂散电流影响。一个低压配电系统范围有限,小范围的大地电流起不了严重问题,稍加防范就是。