[规范条文] 关于防排烟风机执行标准

[复制链接]
     
发表于 2020-11-25 07:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标已经实施快四个月了,不知道大家对地下室的风机房双电源互投是按照新民标第13.7.11条执行,还是沿用的老防火规范强条10.1.8条执行

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-11-25 08:32:26 | 显示全部楼层
我们依然按老的在执行
     
发表于 2020-11-25 08:46:32 | 显示全部楼层
民规有人提意见,防火规范也有人提意见。现在是战火纷飞的年代。
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 08:52:18 | 显示全部楼层

真正项目到自己手里就纠结了
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 08:55:36 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-11-25 08:46
民规有人提意见,防火规范也有人提意见。现在是战火纷飞的年代。

设计人员最苦逼,哎!!!
发表于 2020-11-25 09:01:12 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2020-11-25 08:52
真正项目到自己手里就纠结了

两种做法,我们这里审核都通过
     
发表于 2020-11-25 09:28:31 | 显示全部楼层
建规10.1.8  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。是强条,必须执行。王金元在宣贯时也说过:在建规修订之前建议执行10.1.8条
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 09:29:43 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-11-25 09:28
建规10.1.8  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电, ...

收到,我也这样理解,毕竟是主规范
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 09:32:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-25 09:01
两种做法,我们这里审核都通过

收到
发表于 2020-11-25 09:32:18 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-11-25 09:28
建规10.1.8  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电, ...

在武汉宣贯时说的和这个就不同
     
发表于 2020-11-25 09:41:09 | 显示全部楼层
乱了,强条是法,有谁敢不执行
     
发表于 2020-11-25 11:53:41 | 显示全部楼层
我们这里也是二种作法都有,都通过
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 21:25:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-11-25 11:53
我们这里也是二种作法都有,都通过

     
发表于 2020-11-26 08:37:51 | 显示全部楼层
按建筑规范执行,毕竟是强条
     
 楼主| 发表于 2020-11-26 08:59:06 | 显示全部楼层
流砂_xn3PF 发表于 2020-11-26 08:37
按建筑规范执行,毕竟是强条

都应该没问题,就看怎么执行,公安部或住建部相关部门应该发函明确下