楼主: 绅士た_OEeWn

[求助] 求求大佬救命,要定变配电室面积了

[复制链接]
     
发表于 2020-11-24 22:28:26 | 显示全部楼层
一般电力用户有功负荷100kW以上,或申请电源容量120kVA以上,供电部门就要求10kV供电,我所见到的电力公司低压供电最多不会超过160kVA。考虑空调负荷,3000m2有240kW负荷量基本正常,设个变电所是合理的。高压采用负荷开关加熔断器柜,2~3(看是否要专用计量柜)面柜就够了,低压大致不会超过5面柜。算一下柜宽,留足屏前操作通道,再加上干式变压器与低压柜并排布置,屏后估计800mm少不了,按高压柜与低压柜L型布置估算,房间长度加2.5m,基本可毛算出一个面积。多打点裕量,万一柱子什么的挡住了也好调整。
     
发表于 2020-11-24 22:29:48 | 显示全部楼层
也就几十平米,办公楼又不能出租作店面,不会多大影响。
     
发表于 2020-11-25 07:53:09 | 显示全部楼层
面积80平米左右
     
发表于 2020-11-26 08:38:27 | 显示全部楼层
现在政府机构的供电可靠性要求高,网络会议,行政指挥等,地下防空设备等等,存在至少二级负荷,所以建议两个电源考虑。二级以上负荷需要计算,至少一台独立配变,第二电源负荷如果不大可以引进低压公共负荷。