账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18188|回复: 25

[规范条文] 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的第3.2.1条

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 09:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

6 标志灯的规格应符合下列规定:
1) 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
2) 室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

根据江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答里的回复,此处的室内高度为室内安装高度

大家是如何选择的呢?
微信截图_20201118090442.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-18 09:20:06 | 显示全部楼层
不都这么执行了一年多吗?也有共识了啊,还有啥疑问?
     
发表于 2020-11-18 09:55:15 | 显示全部楼层
从本条的条文解释是安装高度(合理),条文本身是室内净高,条文不合理!这属于规范编写人员语文不太好的原因
发表于 2020-11-18 09:57:57 | 显示全部楼层
个人觉得,规范编者的意思就是室内高度
     
发表于 2020-11-18 10:16:17 | 显示全部楼层
一米以下的墙面上的疏散指示标志灯的规格对于疏散来说和室内高度有毛关系?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-18 10:37:28 | 显示全部楼层
应该指灯具安装高度。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:45:47 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-18 09:20
不都这么执行了一年多吗?也有共识了啊,还有啥疑问?

规范是要通过共识来执行吗?有疑问很正常
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:47:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-18 09:55
从本条的条文解释是安装高度(合理),条文本身是室内净高,条文不合理!这属于规范编写人员语文不太好的原 ...

明白了。。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:48:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 09:57
个人觉得,规范编者的意思就是室内高度

经提醒细看了一下条文解释:目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:49:55 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-11-18 10:16
一米以下的墙面上的疏散指示标志灯的规格对于疏散来说和室内高度有毛关系?

应该是那些没墙面但需要吊装的疏散指示标志灯吧。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:50:58 | 显示全部楼层
路过_AK273 发表于 2020-11-18 10:37
应该指灯具安装高度。

唉,一年多了,都是按室内净高来选灯具
     
发表于 2020-11-18 10:54:59 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-11-18 10:48
经提醒细看了一下条文解释:目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员 ...

问题就在于,条文具有法律效力,而条文解释不具有法律效力
     
发表于 2020-11-18 12:07:40 | 显示全部楼层
从规范字面上来说,按空间高度选择
从条文说明来看,按安装高度选择
从小心、无过错角度来看,应按规范要求设计
     
发表于 2020-11-18 14:08:36 | 显示全部楼层
看图集19D702-7第87页的注释,是指室内高度。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 16:01:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-18 10:54
问题就在于,条文具有法律效力,而条文解释不具有法律效力

难!审图和施工还是认条文解释的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则