账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8581|回复: 3

[求助] 请教10kV备用自投(BZT)的切换时间?手动?自动?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-17 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019第3.2.9条条文解释中有提到“从电力网引接两回路电源进线加备用自投(BZT)的供电方式,不能满足一级负荷中特别重要负荷对供电可靠性及连续性的要求”
请教各位大神10kV备用自投(BZT)的切换时间是多少?通常是手动切换还是可自动切换?
     
发表于 2020-11-17 17:29:07 | 显示全部楼层
曾经咨询过供电部门的人,他们不允许设置10kV备自投,是因为10kV故障一般是负荷侧引起的,一路高压跳了之后,另外一路投上去也可能会跳。
看这个条文说明也是这个意思,不是备自投切换时间的问题,而是运行中,切到另一条会跳掉,就没有电源了
发表于 2020-11-18 08:40:04 | 显示全部楼层
备用自投,要几秒时间,是自动的
     
发表于 2020-11-18 09:12:12 | 显示全部楼层
自投前必须先断开停电侧电源进线开关,防止倒送电和投到电源线故障上去。投入时间可以没有人为延时,但恢复供电还是需要一定的时间,比如0.1~0.2s。分段断路器短路保护动作时间一般最少延时0.5s,以便与母线上馈线保护选择性配合。如果考虑馈线定时限过电流保护本身已延时0.5s,则BZT短路保护延时1.0s。但BZT通常都还设置无时限电流速断保护,只在投入瞬间起作用,应对投入到母线短路故障。投入成功即解除。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则