nicebin 发表于 2020-11-17 09:21 电动机的过负荷保护由断路器完成,还是由热继电器完成?
树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 08:40 依然是报警,没有任何图审返回有意见
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 09:50 我们这有的审图就判违反强条
chipy 发表于 2020-11-17 10:43 报警 怎么会违反强条?
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 11:37 7.6.3 对千突然断电比过负荷造成损失更大的线路, 不应设置过负荷保护。
chipy 发表于 2020-11-17 16:04 规范编的有歧义,图审水平真是堪忧!明明后面又说可以做热继,报警即可。
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 16:17 保护既可切断电源也可作用于信号,人家不认可条文说明这样提你也木有办法。还是条文不严谨造成的。