账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2481|回复: 4

[求助] 接地网格

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:接地网格大小规范有没有要求呢?
     
发表于 2020-11-16 17:29:29 | 显示全部楼层
我一般都不做,哈哈
发表于 2020-11-17 08:41:22 | 显示全部楼层
目前,只有气象的规范上有这样的规定
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-18 08:47:11 | 显示全部楼层
没见过规范规定。但防雷接地、工作接地、保护接地、弱电接地等接地网络,对网格尺寸要求不一定相同。一是接地电流大小和波形不同,二是跨步电压防护和强、弱电地间电位差限值不同,如果还考虑EMC问题,那就更复杂了。
     
发表于 2020-11-18 08:48:39 | 显示全部楼层
要是气象规范上有,可能也只是针对防雷接地有效。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则