账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1558|回复: 2

[求助] 避雷带

[复制链接]
     
发表于 2020-11-13 18:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.屋顶接闪带规格是多少呢?规范上是否有要求?
          2.火灾报警系统线管可以采用JDG管吗?
          3.卫生间局部等电位联结导线规格是多少?
          4.客梯电梯机房可以不设置消防电话吗?
          5.应急照明集中控制箱是否可以不设置消防电源监控,在双电源切换箱设置即可?
        
     
发表于 2020-11-14 10:24:29 | 显示全部楼层
1、避雷带可以用25X4扁钢或者圆钢,具体查防雷规范。2、火灾报警可以用JDG,用厚壁行。3、目前已经没有局部等电位,按新民规,叫辅助等电位,导线规格可以看相关图集。6mm2肯定没问题。4、普通客梯设置五方对讲,有去监控室的电话。5、见新民规的规定
     
发表于 2020-11-16 08:37:50 | 显示全部楼层
应急照明配电箱或集中电源具有巡检功能,可以不设消防电源监控!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则