[问题探讨] 电源进线PEN分离及EMC质量

[复制链接]
     
发表于 2020-11-12 20:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 DaoDao1997 于 2020-11-16 23:07 编辑

西门子2011版的《Planning Guide for Power Distribution Plants》P224页有这样一幅插图(fig1.1-1),插图描述的是单电源TN系统的电磁兼容特性,其中TN-C-S系统(fig1.1-1)不兼容EMC,TN-C-S系统的PEN线的分离采用的是变体1(fig1.1-2),如果PEN线分离选用变体1(fig1.1-2),那么TN-C-S系统必然会有杂散电流产生,因为正常情况下PE母排会承载工作电流,所以这里的PE母排要用PE(N)表示,但是变体2(fig1.1-2)来表示TN-C-S系统的PEN线分离的话就不会出现杂散电流,为什么对于单电源系统TN-C-S(fig1-1.1)的PEN线分离不用变体2(fig1-1.2)表示,而对于多电源TN系统PEN线(fig1.1-3)的分离却用变体2(fig1-1.2)表示。

fig1.1-1 TN单电源系统的EMC质量

fig1.1-1 TN单电源系统的EMC质量

fig1.1-2 PEN分离的变体

fig1.1-2 PEN分离的变体

fig1.1-3 多电源馈电的TN系统负载电流和故障电流路径

fig1.1-3 多电源馈电的TN系统负载电流和故障电流路径
     
发表于 2020-11-13 10:16:22 | 显示全部楼层
新版?我手上有2016版的纸质,这个是2019的电子版么?可否分享一下?
     
 楼主| 发表于 2020-11-14 09:04:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 10:16
新版?我手上有2016版的纸质,这个是2019的电子版么?可否分享一下?

不好意思,我的是2011版的
     
发表于 2020-11-14 14:47:18 | 显示全部楼层
张敏昊 发表于 2020-11-14 09:04
不好意思,我的是2011版的

2011版的电子版可否发我一份?
     
 楼主| 发表于 2020-11-14 20:25:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-14 14:47
2011版的电子版可否发我一份?

我是在book4you.org下载的,不需要注册。
     
发表于 2020-11-15 08:27:52 | 显示全部楼层
张敏昊 发表于 2020-11-14 20:25
我是在book4you.org下载的,不需要注册。

收到,谢谢,在这个网站上找到了
     
 楼主| 发表于 2023-3-20 09:46:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-3-20 09:58 编辑

事后看来是自己的读书不认真,惭愧惭愧,从PEN母线排分离PE导体,N导体IEC推荐的三种方法都可以,各有优劣,从这三种分离导体的方式讨论杂散电流问题并不能得到结果,PE导体,N导体分离并不重要,IEC已经给出了分离示例,重要的是PE导体,N导体不能再次合并,因为建筑物有等电位联结系统,合并的话就会让等电位联结系统承担了一部分负载电流的返回路径。