[求助] 关于强电间是否可以做套间的问题(其它功能大屋里面套个小配电间给整个建筑供电)

[复制链接]
     
发表于 2020-11-10 12:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2020-11-10 12:40 编辑

请教下各位老师
新民标中 8.11.3 ...竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊...
             23.2.9 第3条 弱电间位置宜上下层对应,每层均应设独立的门,不应与其它房间形成套间
包括GB50352-219 民用建筑设计标准 8.3.5第1条 电气竖井...每层设置的检修门应开向公共走道

我觉得看了这些条文 强电间也是不应该做套间吧 并且是否应该向公共区域开门呢  可是却未查到相关的规范条文 各位老师在平时的项目中怎么做的呢 不做套间的理由是什么呢?
十分感谢各位老师 想听听各位的想法和意见
发表于 2020-11-10 14:15:09 | 显示全部楼层
你如果做成套间,房间是别人使用,一旦下班,门一锁,有问题就没有办法检修
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 14:15:45 | 显示全部楼层
我觉得,外面的房间,如果方便检修就没有问题,如叫:值班室
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-12 08:59:14 | 显示全部楼层
是的,做成套间会影响检修维护管理