楼主: 椰紫

[求助] 人防防化值班设置的通信电源箱是否为插座箱?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-12 14:48:26 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2020-11-12 12:02
9.1.2条上面只写了配电箱按一级负荷设计,没有说插座箱也按一级负荷设计的啊?

防化电源箱一级负荷。防化值班室内的插座三级负荷。
     
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:13:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-12 14:48
防化电源箱一级负荷。防化值班室内的插座三级负荷。

GB 50038—2005人民防空地下室设计规范7.5.12 二等人员掩蔽所的防化通信值班室内应设置AC380V16A三相四孔插座、断路器各1个和AC220V10A单相三孔插座5个。现在就想搞清楚这个插座箱是一级负荷还是二级负荷?防化电源箱是不是就是这个插座箱?
     
发表于 2020-11-12 17:23:58 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2020-11-12 17:13
GB 50038—2005人民防空地下室设计规范7.5.12 二等人员掩蔽所的防化通信值班室内应设置AC380V16A三相四 ...

这个是防化,多做成插座箱,一级负荷。
     
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:35:50 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-12 17:23
这个是防化,多做成插座箱,一级负荷。

谢谢大佬的回复,非常感谢!