账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5989|回复: 10

[问题探讨] 什么叫电子信息系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 L446231510 于 2020-11-4 17:01 编辑

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
。。。
  10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;

一直以来都有一个疑惑,到底什么叫电子信息系统,是不是有一台电脑就叫电子信息系统并适用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》?如果是的话,那是不是所有弱电机房(包括弱电井)都要执行《数据中心设计规范》(原《电子信息系统机房设计规范》)和防火规范8.4.1.10条。

好几本规范都对"电子信息系统"有条文解释,但是我对项目中如何套用完全没有头绪,想知道大家是怎么理解的。

发表于 2020-11-4 17:09:27 | 显示全部楼层
除数据的采集、存储、交换、传输外,一旦丢失,损失很大才属于
发表于 2020-11-4 17:10:51 | 显示全部楼层
如住宅小区的弱电机房,就不属于,就是个传输,没有存储功能
     
发表于 2020-11-5 10:14:03 | 显示全部楼层
20201105-1.JPG

通信、处理、控制。。。。

对信息进行采集、加工、存储、传输、检索。。。。(我认为不是全选的关系,是任选其中一项或几项)
     
发表于 2020-11-6 08:33:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-5 10:14
通信、处理、控制。。。。

对信息进行采集、加工、存储、传输、检索。。。。(我认为不是全选的关系 ...

那一本规范呢?
     
发表于 2020-11-6 08:41:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 17:10
如住宅小区的弱电机房,就不属于,就是个传输,没有存储功能

同意如住宅小区的弱电机房,就不属于,就是个传输,没有存储功能
     
发表于 2020-11-6 09:09:36 | 显示全部楼层

老规范,已经过期了,电子信息机房设计规范
     
发表于 2020-11-6 10:15:33 | 显示全部楼层
了解下规范的适用范围:
《电子计算机机房设计规范》
第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。

《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008
前 言
本规范是根据建设部《关于印发“2005 年工程建设标准规范制订、修订计划
(第二批)”的通知》(建标函[2005] 124 号)的要求,由中国电子工程设计院会同
有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174—93 进行修订的基
础上编制完成的。   
现批准《电子信息系统机房设计规范》为国家标准,编号为
GB50174-2008,自 2009 年 6 月 1 日其实施。其中,第 6.3.2、6.3.3、
8.3.4、13.2.1、13.3.1 条为强制性条文,必须严格执行。原《电子计
算机机房设计规范》GB 50174-93 同时废止。
     
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:56:40 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2020-11-6 10:15
了解下规范的适用范围:
《电子计算机机房设计规范》
第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主 ...

08版规范已经把面积限制取消了,现在最新版是17版,用93版的规范来套用,感觉是“用前前朝的剑斩本朝的官”。
     
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:59:00 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2020-11-6 08:41
同意如住宅小区的弱电机房,就不属于,就是个传输,没有存储功能

住宅的安防监控系统有存储功能啊。
     
发表于 2020-11-6 15:59:35 | 显示全部楼层
《数据中心设计规范》GB 50174-2017

1 总 则
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计。

2.1 术 语
2.1.1 数据中心 data center
    为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

变电站有直流电源,手机也有直流电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则