[规范条文] 消防电梯潜污泵控制箱可以放在地下室楼梯间内吗?

  [复制链接]
     
发表于 2020-11-2 15:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电梯的集水坑设置在楼梯间内,其潜污泵控制箱可以放在地下室楼梯间内吗?
     
发表于 2020-11-2 16:02:53 | 显示全部楼层
1.宜与水泵处于同一空间内
2.不影响疏散的话,可以放在楼梯间内。
3.我遇到过在消防验收时(以前,消防局验收时)不让放在楼梯间和前室的情况,现在不是消防局验收了,情况不明。
4.还是建议建筑和水专业找个合适的地方,不要瞎找地方。
发表于 2020-11-2 16:46:42 | 显示全部楼层
楼梯间里有可燃物了,不建议
     
发表于 2020-11-2 19:19:06 | 显示全部楼层
同意楼梯间,就地控制最直接,有时候验收要求加防护,距地1.5米设置
     
 楼主| 发表于 2020-11-2 19:23:51 | 显示全部楼层
现在有些验收人员非要移出来,就说不能放!
     
发表于 2020-11-3 08:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
看影响疏散,我是有放过,没有提过,放在不影响疏散那一侧
     
发表于 2020-11-3 09:57:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-2 16:02
1.宜与水泵处于同一空间内
2.不影响疏散的话,可以放在楼梯间内。
3.我遇到过在消防验收时(以前,消防局 ...

现在消防验收是哪个部门?
     
发表于 2020-11-3 10:05:42 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-11-3 09:57
现在消防验收是哪个部门?

当地住建部门
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-4 08:47:14 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2020-11-3 08:23
看影响疏散,我是有放过,没有提过,放在不影响疏散那一侧

不影响疏散,就是不让放。
     
发表于 2020-11-4 09:36:21 | 显示全部楼层
可以,一直都这样做,审图、消防验收都没有提出过异议。
     
发表于 2020-11-26 20:16:43 | 显示全部楼层
控制箱作成嵌入式应该可以