账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2184|回复: 4

[规范条文] 新民标3.3.3条

[复制链接]
     
发表于 2020-10-28 13:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神,新民标3.3.3条,当符合下列条件之一时,用电单位应设置自备电源
3 当双重电源中的一路为冷备用,且不能满足消防电源允许中断供电时间的要求。
我想请教下,
1、消防电源允许中断供电时间在哪里可以找到
2、双重电源是指的高压电源吗,比如两路工作高压,只有一台为消防负荷供电的变压器,高压未设置备自投,这样的电源是热备用,能不能满足消防允许中断供电时间要求呢
谢谢了!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-28 14:21:57 | 显示全部楼层
消防电源允许中断供电时间好像没有规范规定
发表于 2020-10-28 14:25:16 | 显示全部楼层
双重电源高低压都可以,楼主说的情况可以搞个低压母联
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 16:17:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 14:25
双重电源高低压都可以,楼主说的情况可以搞个低压母联

谢谢树总回复
要是一路高压失电,必须人工手动操作高压联络才能使该变压器又带电,这样能满足允许的中断时间要求吗
还有为啥供电局不让上备自投呢
发表于 2020-10-28 16:26:23 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-10-28 16:17
谢谢树总回复
要是一路高压失电,必须人工手动操作高压联络才能使该变压器又带电,这样能满足允许的中断 ...

供电部门一般都不让搞备自投,不知道是啥故障掉电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则