账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1716|回复: 3

[求助] 负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2020-10-28 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:关于医院五官科科室内的眼科AB超检查设备,脑干诱发电位、变态反应室、微波治疗仪这些负荷等级如何定性呢?
发表于 2020-10-28 10:28:19 | 显示全部楼层
这种负荷,停电也没有多大的影响,应该是三级负荷
     
 楼主| 发表于 2020-10-29 14:58:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:28
这种负荷,停电也没有多大的影响,应该是三级负荷

非常感谢!
     
发表于 2020-10-30 17:44:30 | 显示全部楼层
属于1类医疗场所,需要设置LEB。1类医疗场所宜设置备用照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则