对于LED灯启动阶段的冲击电流,笔者多次试验已经验证其特点,请大家参考本公众号的文章:
《有趣的试验,不得不看》2017.3.17;
《再论LED灯的启动电流》2017.3.23;
《交流LED灯的启动电流》2017.3.27;
《话说LED灯的延时启动》2017.4.1;
《再论LED灯的启动电流及其应用》2017.4.5。
其实,LED灯瞬时启动还有许多内容需要研究,主要有:
ROng>1、启动阶段的特点
仔细分析,LED灯的启动可以分为两个阶段:
1)合闸阶段:即接通电源阶段,由断路器、接触器等元器件固有合闸时间所决定,合闸时会产生涌流,造成冲击。我们简称其为“涌流”;
2)灯启动阶段:由LED的驱动装置所决定,具有延时功能的驱动电路峰值电流较小,瞬时启动的驱动峰值电流较大。我们称之为“峰值电流”;
上述两个阶段构成完整的启动过程。
2、启动时峰值电流的大小
试验表明,对于瞬时启动的LED,其灯启动阶段的峰值电流通常大于合闸阶段的涌流,且峰值电流与涌流不是叠加关系,而是先后顺序关系。但峰值电流的大小与合闸瞬间的电压相位角有关,在电压过零时合闸,峰值电流最小;在电压为90°时合闸,峰值电流最大。参见图1。
图1 峰值电流的大小与合闸瞬间的电压相位角有关
我们的试验测得最大峰值电流为15倍的额定电流,照明回路所采用的C曲线断路器不能满足要求。但国外资料披露:峰值电流最大可达250倍的额定电流,非常恐怖!
3、驱动电路是LED的关键器件之一
有上述分析可知:驱动器是LED的关键器件,LED的性能、寿命、稳定性、可靠性均与此有密切关系。如果驱动电路加入相位侦测功能并在电压过零时启动LED,峰值电流将大大减小,有利于LED灯保护、线路的选择和使用。 |
|