账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14308|回复: 9

利用系数法?

[复制链接]
发表于 2007-5-24 10:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天看了一下利用系数法</P>
<P>工厂配电的时候应该是利用系数法比较多吧!</P>
<P>但总觉得利用系数法,比较麻烦</P>
<P>不知道各位在做工厂配电的时候是否用利用系数法?</P>
<P>用需要系数法可以吗?</P>
<P>还有就是如果用利用系数法算,那些里面的参数太多了</P>
<P>请大家做工厂设计时用过的,简单讲一下是如何算的好吗?</P>
<P>大家讨论一下!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wuyuding2008 在 2007-5-24 11:07:53 编辑过」</div>
发表于 2007-5-24 11:12:06 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

工厂也是需要系数法计算的多
发表于 2007-5-24 14:34:32 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

<P>[em107]工厂供电计算也是以需要系数为主吧,你说的利用系数法,在工业与民用配电设计手册中有介绍,建议你可以参考一下!</P>
发表于 2007-5-24 15:53:00 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

利用系数法计算主要是用电设备有效台数、以及最大系数的确定。在工厂配电中,利用系数法主要用于用电设备的负荷计算(有表可查,计算较方便)。对于厂房的照明、办公插座、空调等用电负荷还是用需要系数法计算方便一些。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-24 15:54:14 编辑过」</div>
发表于 2007-5-24 17:14:15 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

<P>用的需要系数法多些,我就是</P>
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:27:52 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

<P>恩,多谢</P>
<P>看来还是需要系数法简单易行</P>
<P>而且算的结果差别不大</P>
发表于 2007-5-31 16:43:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-31 17:39:41 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

<P>用需要系数法计算下来的结果有些时候偏差还是比较大哦。</P>
发表于 2007-6-6 16:54:30 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

民用建筑和工业建筑负荷计算还是需要系数发较多
     
发表于 2007-6-6 19:21:55 | 显示全部楼层

回复:利用系数法?

<P>好像有这么一种说法:</P>
<P>1、工厂配电用利用系数法做出来的负荷计算比较接近实际;</P>
<P>2、民用建筑配电系统用需要系数法和二项式法比较接近实际;</P>
<P>3、需要系数法结果偏大,二项式法结果偏小;</P>
<P>不知道大家有没有这种感受?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则