[规范条文] 大于200平米的变电所2个疏散门怎么设置

[复制链接]
     
发表于 2020-10-22 14:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大于200平米的变电所依据《民用建筑设计统一标准》83.31.3条需要设置2个通向疏散通道的门,这个疏散通道是1个可以吗?还是必选是2个通道,或者说疏散通道至室外的口是1个能否满足要求,按字面理解设置2个疏散门1个通道是允许的,不知道专家们如何理解.谢谢
发表于 2020-10-22 15:18:31 | 显示全部楼层
我理解疏散通道1个可以,因为不违反规范
     
发表于 2020-10-22 16:03:11 | 显示全部楼层
二个门通向一个疏散走道,应该可以。但是,疏散走道不能换成疏散通道。
     
发表于 2020-10-25 15:46:06 | 显示全部楼层
本来长度大于7米的,就要设2个安全出口了,现在又规定200平米,真是闲的
     
发表于 2020-10-27 14:28:40 | 显示全部楼层
这个问题前两天遇到过。
电气上的图审认为这样做有问题。但是建筑专业的图审没提。最后沟通,说是建筑没提,就不用改了。
但是他说当地的做法是专门做两个,这种做法类似于投机取巧,钻空子。
     
发表于 2020-11-17 15:27:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-25 15:46
本来长度大于7米的,就要设2个安全出口了,现在又规定200平米,真是闲的

之前规范上配电室只用开门就行,现在《民用建筑设计统一标准》规定是要设置通向疏散走道的门。如果配电室在地下室,那开门就得直接通向疏散楼梯间,这区别还是挺大的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-17 15:57:58 | 显示全部楼层
这条真是很难执行。。
     
发表于 2020-11-17 16:36:29 | 显示全部楼层
叶凡 发表于 2020-11-17 15:27
之前规范上配电室只用开门就行,现在《民用建筑设计统一标准》规定是要设置通向疏散走道的门。如果配电室 ...

规范没有要求直接通向楼梯间,只是说疏散门距安全出口的距离不宜大于20m

且这条规范应该是没有搞清楚疏散出口和安全出口的区别,与51309的解释有矛盾之处。

总结:此条就是在扯淡
     
发表于 2020-11-17 16:40:40 | 显示全部楼层
如果配电房面积大于200平米了,一个门直接通向疏散走道,另一个门通过一个小配电间到疏散走道,这种可以吗?
因为有非要设置一个小配电间的需求
发表于 2020-11-17 16:48:08 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-11-17 16:40
如果配电房面积大于200平米了,一个门直接通向疏散走道,另一个门通过一个小配电间到疏散走道,这种可以吗 ...

严格来说,不行
     
发表于 2020-11-17 16:51:25 | 显示全部楼层

就是专家有充分理由提不符合规范罗
发表于 2020-11-17 17:04:35 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-11-17 16:51
就是专家有充分理由提不符合规范罗

是的
     
发表于 2020-11-24 15:05:43 | 显示全部楼层
《民用建筑设计统一标准》中这一条的解释是:根据电气专业规范的要求引来的。但是,电气规范也仅仅指的是2个门。
     
发表于 2020-11-24 21:52:59 | 显示全部楼层
这个问题应该是建筑专业的事,你太操心了。
     
 楼主| 发表于 2020-12-13 16:31:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-11-24 21:52
这个问题应该是建筑专业的事,你太操心了。

同意,不过图审专家电气的给提,建筑的人家不管,因为统一标准写在了电气章节