账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11865|回复: 24

[求助] 关于新民规的落实,求各路大神解惑

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-29 17:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于新民规的落实,求各路大神解惑
1.一级负荷末端切换,但是一类公建走道照明属于二级,可以单回线路,航空障碍灯属于一级,需要双回路,求问,这块大家是怎么处理的,把走道照明等级提升为一级,电井里面双回路?
2.大型商场,营业厅,办公室的照明交叉供电,一二级互为备用的潜污泵两回线路供配电,如果检修时,没有两个电源全部断电,带来的人员伤亡,这个可能需要过渡时间和专业人员培训?
3.消防电梯从配电室放射式配出线,到末端双切,对于中大型住宅社区,无形中给配电室增加好几台柜子,成本会增加很多,大家是怎么办的?
4.巡检柜问题和水专业现行规范矛盾了,这块是怎么处理的?
5.地下室潜污泵控制箱设在电气小间,从控制箱到集水坑的线路过长,且需要增加现场控制按钮,增加很多成本,这块大家怎么处理的?
6.消防应急广播需要24V产品,是否不能和110V定压式背景广播合用了?
7.厨房需要设置等电位,大家是怎么做的?设置局部等电位?辅助等电位?或者更先进的做法

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-29 19:44:04 | 显示全部楼层
3.住宅的电梯是从本楼力柜放射配电的
     
发表于 2020-9-29 20:04:47 | 显示全部楼层
5.我目前还是就地设控制箱,等外审提吧
     
发表于 2020-9-30 08:45:02 | 显示全部楼层
4.不设,水专业又不审你的图
发表于 2020-9-30 08:48:02 | 显示全部楼层
1.双切后供电,这个可以一个带几层,增加成本有限。
2.还有疏散照明。
3.可以分类,扩大供电范围。如几栋楼一起,正常供电两回,消防供电两回,消防电梯两回,都是区域总箱,然后放射式到各单元。
4.取消巡检。
5.控制箱放现场。
6.分开,本身广播箱防火要求就不一样
7.设局部等电位箱。(估计接不接非设计院管的了)
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:02:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-29 19:44
3.住宅的电梯是从本楼力柜放射配电的

可是规范规定从变配电室或者总配电室
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:04:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 08:48
1.双切后供电,这个可以一个带几层,增加成本有限。
2.还有疏散照明。
3.可以分类,扩大供电范围。如几栋 ...

这些做法有依据没?现在规范白纸黑字放在那里,回头全被提了怎么办?
发表于 2020-9-30 11:05:21 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-9-30 11:04
这些做法有依据没?现在规范白纸黑字放在那里,回头全被提了怎么办?

你说哪一条?
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:10:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 08:48
1.双切后供电,这个可以一个带几层,增加成本有限。
2.还有疏散照明。
3.可以分类,扩大供电范围。如几栋 ...

感觉都是个人理解啊,比如第二条,我的意思是,双回路并行供电,可能会给维修带来困难,或者更甚者,检修事故,因为维修人员并不会知道,一个区域的照明在设计时会是交叉供电,切断一条照明只会切断该区域一半的照明,假如没切断的那个,刚好是需要检修的,就中招了,现在的电工行业技术工人水平层次不全,这样通过标准来强制植入,未免有很大可能不妥,或者说,这种双回路交叉供电理应从施工以及电工技术考核上来实现,然后再反馈至设计端,。主备水泵也是如此
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:11:36 | 显示全部楼层

比如控制箱放在现场
发表于 2020-9-30 11:15:49 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-9-30 11:11
比如控制箱放在现场

宣贯会,王主编已经澄清了:


除了防火卷帘外,
消防电梯排水泵、车库消防辅助排水泵、电动挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱,也可放在设备旁,不用集中放配电小间!
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:22:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 11:15
宣贯会,王主编已经澄清了:

好吧,错过了宣贯,感谢树总,那这种不应该出个规范组的红头文件吗?咱们也好执行啊
     
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:23:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 11:15
宣贯会,王主编已经澄清了:

除防火卷帘
发表于 2020-9-30 11:28:11 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-9-30 11:22
好吧,错过了宣贯,感谢树总,那这种不应该出个规范组的红头文件吗?咱们也好执行啊

哪个主编愿意刚出的规范就出红头文件来澄清(严格来说是勘误),何况新民规有不少这样的地方
     
发表于 2020-9-30 11:33:40 | 显示全部楼层

其实新规的意思就是不把控制箱看成未端配电装置,给控制箱供电的配电箱才算未端配电装置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 00:34 , Processed in 0.080702 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表