最近翻了钢铁手册上面的相关内容,对这几个疑问有了自己新的想法,在这里自问自答一下。
1、C值取0.33是对的,钢铁手册上面一直是0.33,旧版民规上面取值0.66是该是错误的,所以新版更正过来了。配四手册公式应该是引用的旧民规的相关公式,所以也弄错了(听人说最新印刷版本的配四手册已经更正了)。
2、根据电动机启动容量选择柴油发电机容量时应该考虑无功需求,民规公式实际上是钢铁手册的上面公式的简化版本,没有考虑电动机启动时的无功需求,只考虑了有功需求。只是民规的公式没有考虑柴油发电机过负荷1.5的系数,所以最后根据民规计算的柴油发电机容量大于根据钢铁手册计算的发电机容量,所以实际应用中不会出问题。
3、钢铁手册7-23公式里面其实也有问题,这个公式里面 cosθ mn应该换成最大负荷电动机正常运行时候的功率因数。民规及配四上面的电动机启动倍数K就是钢铁手册上面的β·,实际上是kVA与kW的比值,因为这个事情没有说清楚,所以造成很多人认为民规及配四上面的公式量纲有问题。