账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6783|回复: 15

[求助] 断路器选择性保护

[复制链接]
     
发表于 2020-9-24 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、看了几个设计图,除了在低压配电进线和极少数电流大的出线回路用了短延时脱扣,其他的短路脱扣全是瞬时脱扣,下级配电箱回路也不带短延时,那么这样的配电有选择性保护吗。
2、如果短路电流满足塑壳和微断,那么微断和塑壳哪一个会先断?
发表于 2020-9-24 16:18:03 | 显示全部楼层
一对一的配电,本身也没有选择性要求
发表于 2020-9-24 16:19:53 | 显示全部楼层
如果低压柜出线开关搞个短延时,那进线及母联开关延时更要多,不利于保护母线
发表于 2020-9-24 16:21:16 | 显示全部楼层
以塑壳的分断能力,应该更快(同样的短路电流)
     
 楼主| 发表于 2020-9-24 16:48:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 16:18
一对一的配电,本身也没有选择性要求

假设末端短路电流1KA,末端配电箱用的微断,低压配电柜出路的用的塑壳瞬时整定值也在1KA以内那不是会出现上一路先断。
发表于 2020-9-24 17:12:48 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-24 16:48
假设末端短路电流1KA,末端配电箱用的微断,低压配电柜出路的用的塑壳瞬时整定值也在1KA以内那不是会出现 ...

     
发表于 2020-9-24 17:17:00 | 显示全部楼层
问题一:无选择性
     
发表于 2020-9-24 17:18:11 | 显示全部楼层
问题二:无选择性,上级或下级均可能先断

点评

那么该如何解决这个问题?  发表于 2020-9-25 11:27
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 11:25:43 | 显示全部楼层

那么应该如何解决这个问题呢
发表于 2020-9-27 08:29:21 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-25 11:25
那么应该如何解决这个问题呢

不用解决,没有扩大故障面
     
发表于 2020-11-7 09:50:06 | 显示全部楼层
可以考虑选用限流型断路器。这类断路器瞬时脱扣器之间也可能达到选择性配合,只需要上下级断路器之间额定电流比大于保护配合比即可。
     
发表于 2020-11-7 09:51:35 | 显示全部楼层
配合比由厂家样本给出
     
发表于 2020-11-7 09:55:40 | 显示全部楼层
一般来说,这样做达到低压电源总开关、电源级配电开关和中间级配电开关之间的配合是没问题的。中间级配电箱进线和出线开关的配合有时可能有问题,但与终端级配电箱出线开关的配合一般没问题。
     
发表于 2020-11-7 10:26:20 | 显示全部楼层
所以,放射式回路终端配电箱进线选用低压隔离开关,而不选用断路器,可以避免一些非选择性动作。
     
发表于 2020-12-28 22:01:33 | 显示全部楼层
无选择性gjmghkjk
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则