像电动挡烟垂壁,防火卷帘的配出断路器是否要做单磁式呢?
又比如可燃气体报警控制器,电气火灾监控器等的配出断路器是否要做单磁式呢?
以前貌似有个不成文规定,断路器的额定电流比计算电流大1.5倍,可使用正常的断路器,现在还能这么不
发表于 2020-9-23 14:14:56 | 显示全部楼层
电动挡烟垂壁,防火卷帘的配出断路器,不是图审关注的重点
发表于 2020-9-23 14:15:27 | 显示全部楼层
可燃气体报警控制器,电气火灾监控器等的配出断路器,就用复式脱扣
发表于 2020-9-23 14:16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2020-9-23 14:17 编辑

单磁主要用在:重要的消防动力设备,这些过负荷报警由热继完成
     
 楼主| 发表于 2020-9-23 14:27:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-23 14:16
单磁主要用在:重要的消防动力设备,这些过负荷报警由热继完成

感谢树总的回复~
     
发表于 2020-9-23 22:09:51 | 显示全部楼层
条文说明 消防动力设备

卷帘门很久不用、也会像水泵一样卡阻


卷帘门自动巡检系统,市场蛋糕很大
     
发表于 2020-9-24 10:26:11 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-23 22:09
条文说明 消防动力设备

卷帘门很久不用、也会像水泵一样卡阻

平时消防设备有维保要求的